แอร์ แอลจี เวลาเปิดคอมตัวนอกมันเปิดแป็บเดียว แล้วมันก็ตัดคับ เป็นอยางนี้ตลอด นอนร้อนมาหลายวันแล้ว ใครเก่งเรืองแอร์บ้านช่วยหน่อยคับ เรียกช่างมาเปลียนไปหลายอย่าง เปลียน เซ็นเซอร์อุณภูมิ แผงควบคุม ก็ไม่หายคับ ช่างเช้ค แล้วคอมก็ไม่พัง ช่วยหน่อยคับ โดนไปหลายพันแล้ว
บันทึกการเข้า
EE-101 PRARAM9
มือเก่าหัดแข่ง
***
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 194


ดูรายละเอียด
« ตอบ #1 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2013 21:29:06 »

ลองตั้งอุณหภูมิให้ต่ำที่สุดดูก่อนครับแล้วสังเกตุว่า com ยังตัดเร็วอยู่รึเปล่า ถ้ายังตัดอยู่ดูที่หัวเทอร์โมว่าใกล้แผงคอยล์เย็นมากเกินไปมั้ย ขยับออกมาห่างอีกนิดอาจจะดีขึ้น แล้วตกลงช่างบอกอะไรเสียกันแน่ถึงขนาดต้องเปลี่ยนบอร์ดใหม่ครับ ซูม ซูม
บันทึกการเข้า
ton
นักแข่งมืออาชีพอันดับหนึ่ง
*******
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 1,101



ดูรายละเอียด
« ตอบ #2 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2013 21:39:38 »

ลองตั้งอุณหภูมิให้ต่ำที่สุดดูก่อนครับแล้วสังเกตุว่า com ยังตัดเร็วอยู่รึเปล่า ถ้ายังตัดอยู่ดูที่หัวเทอร์โมว่าใกล้แผงคอยล์เย็นมากเกินไปมั้ย ขยับออกมาห่างอีกนิดอาจจะดีขึ้น แล้วตกลงช่างบอกอะไรเสียกันแน่ถึงขนาดต้องเปลี่ยนบอร์ดใหม่ครับ ซูม ซูม
ตั่งต่ำสุดแล้วคับ มันก็ยังตัดคับ เปิดไม่ถึง1นาที ตัดแล้ว ช่างก็ยังสรุปไม่ได้คับ
บันทึกการเข้า
SIGNAL43
นักแข่งมืออาชีพอันดับสาม
*****
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 653



ดูรายละเอียด
« ตอบ #3 เมื่อ: 01 กันยายน 2013 09:45:14 »

ห้องเล็ก แอร์ตัวใหญ่ ก็มีส่วนนะครับ
บันทึกการเข้า

ton
นักแข่งมืออาชีพอันดับหนึ่ง
*******
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 1,101



ดูรายละเอียด
« ตอบ #4 เมื่อ: 01 กันยายน 2013 10:33:04 »

ห้องเล็ก แอร์ตัวใหญ่ ก็มีส่วนนะครับ
มันเพิ่งเป้นคับน้าจ่า เมือก่อนไม่เป็น
บันทึกการเข้า
deer160822
มือเก่าหัดแข่ง
***
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 217



ดูรายละเอียด
« ตอบ #5 เมื่อ: 01 กันยายน 2013 10:45:00 »

เปลียนคอมเเอร์ครับ มอเตอร์ขดลวดช๊อตรอบ
บันทึกการเข้า
ti61125
มือเก่าหัดแข่ง
***
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 243



ดูรายละเอียด
« ตอบ #6 เมื่อ: 01 กันยายน 2013 12:10:02 »

ช่างไม่ดี เปลี่ยนช่างครับ
มันตัดได้หลายอาการ ตัด Low-Hi Pressure, กระแสสูง, บอร์ดเสีย
ไม่รู้ว่าอาการไหนแน่ ต้องเช็คครับ
บันทึกการเข้า
PonD
นักแข่งมืออาชีพอาวุโส
********
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 3,554


zc72s


ดูรายละเอียด
« ตอบ #7 เมื่อ: 01 กันยายน 2013 14:31:49 »

เอามิเตอร์จับโอห์มที่ขั้วคอมดูแล้วใช่มั๊ยครับ ถ้าไม่ช็อตรอบ ก็ลองเปิดดูให้คอมมันต่อจับกระแสตอนคอมสตาร์ท ถ้ามันสูงจนตัดโอเวอร์โหลด

ก็ลองเปลี่ยน cap. ดูก่อนครับ ตัวนี้ไม่รู้ลองเปลี่ยนยัง เพราะถ้า cap. ไม่ดีก็มีผลนะ
บันทึกการเข้า
ti61125
มือเก่าหัดแข่ง
***
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 243



ดูรายละเอียด
« ตอบ #8 เมื่อ: 01 กันยายน 2013 14:32:12 »

ห้องเล็ก แอร์ตัวใหญ่ ก็มีส่วนนะครับ
ห้องเล็ก แอร์ใหญ่ไม่เป็นไร แต่ห้องใหญ่ แอร์เล็กเป็นแน่ครับ ทำความเย็นไม่ได้
คอมไม่ตัด หลักการก็คล้ายๆแอร์รถยนต์แหละครับ คอมไม่ตัด ทำงานหนัก
น็อคในที่สุด ลองเปลี่ยนช่างแหละครับ ง่ายที่สุด
บันทึกการเข้า
ton
นักแข่งมืออาชีพอันดับหนึ่ง
*******
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 1,101



ดูรายละเอียด
« ตอบ #9 เมื่อ: 01 กันยายน 2013 18:51:46 »

แก็เรียบร้อยคับ เรียกช่างใหม่มาดู แค่สวิทเซ็นเซ็อรอะไรไม่รู้มันเพื้ยน เห็นชางเอามีดปลอกแล้วลองใส่กลับไป และเอาคัตเตอร์ขูดอะไรไม่รู้ตรงคอยเย็น หายเลยคับ สรุปค่าเสียหายโดนไป 400 คืนนี้ได้นอนสบายแล้ว
บันทึกการเข้า
peelapol
มือเก่าหัดแข่ง
***
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 188



ดูรายละเอียด
« ตอบ #10 เมื่อ: 01 กันยายน 2013 20:48:00 »

อาการเดียวกันกับของเพื่อนผมเลย LG เหมือนกัน เห็นว่าเป็นที่ตัว Sensor เหมือนกัน ส่วนตัวผมที่ได้ใช้แอร์มาผมมั่นใจ Mitsubishi Mr.Slim กว่ายี่ห้ออื่น ตั้งแต่ใช้มา 4 ปี ไม่เคยมีปัญหาเลย ของเพื่อน LG ตัวที่ว่าใช้มาแค่ปีเดียวออกอาการ